Виктор Ник.
4.9.2006, 16:57
Прошу помочь подобрать датчик протечки с оптимальной привязкой к контролерам ТАС (Наличие релейного или аналогового выхода)
Никаких особых требований ТАС не накладывает, так что берите какой нравится .Перед выбором просто прочтите инструкцию на контроллер или модуль расширения, чтобы была согласованность
входа/выхода.
Господа инсталляторы!
Хотелось бы послушать тех, кто пользовал систему затопления.
- Какое оборудование применялось?
- Где лучше размещать датчики?
- Какие исполнительные устройства (кроме сирены) применялись?
- И т.д.
Пожалуйста, поделитесь опытом.
Спасибо.
На одном из объектов с подачи заказчика поставили порядка 30 штук датчиков протечек типа
Waterguard Датчик ставился последовательно с реле Finder с катушкой 24VDC. В дежурном режиме датчик все питание забирает на себя и реле не срабатывает, при протечке получается наоборот, таким образом получается вполне приличный на вид датчик с "сухим" контактом за какие-то 30 баксов
Не знаю точно, но поскольку наши закупщики меня особо не напрягали, значит сами нашли. Попробуйте
так
А не пробовали его прицепить просто на дискретный вход?
Не пробовали, ему же питание нужно, вот и запитали его последовательно с реле.
Так дискретные входы тоже имеют питание. Ладно, попробую, потом расскажу.
Есть интересное решение, внедренное нами на объекте... (правда больше я так внедрять не хочу)
Есть датчики протечки чешсой формы Jablotron. Все ничего: есть пищалка, питание от батареек (3шт. заявлены на год), сухой контакт (оказался пересушенным), удобное крепление электродов... Хорошо, что мы сначала их на столе помучали...
Внутрь поставлены герконы зачем-то - горят мгновенно, одно срабатывание и все... заменили на твердотельные.
Установка на таком объекте, где нельзя говорить слова "тут надо вскрыть, там датчик"... удалили батарейки, подключили к 5-ти вольтовому блоку питания (40 шт на 2,5А БП - нормально тянет).
откусили к лешему пищалку - неприятно слушать довольно громкое противное пищание до тех пор, пока не высохнет или пока не приедут... среди ночи тем более...
Jablotron LD-63HS
вот только цена им получилась около 50-ти баксов...
и еще... после запуска выяснилась неприятная деталь: датчики, установленные очень близко к фанкойлам, самовозбуждались (в смысле генератор преобразователя датчика) при пуске и переключении вентиляторов. Поэтому стоит изучить способы помехоподавления перед установкой...
С АКВАТЕРМА, jola Германия,датчики уровня,затопления, www.uniservice.ru т.495 7417756,про цену пока не узнавал,наверно дорогие.
Рекомендую обратить внимание на датчики контроля протечек воды H2O-Контакт производства Альянс "Комплексная безопасность". По параметрам обнаружения они похожи на Waterguard.
Я пользовался системой защиты от протечек H2O-Контакт. Датчики удобны для использования с различным оборудованием. Мы с их помощью контролировали поддоны прецизионных кондиционеров используя оригинальную систему диспетчеризации. Все ОК.
Тут вопрос в другом. Где вы их покупали? У всех в основном под заказ. В наличии ни у кого нет.
Да нет, я обратился, все было по наличию.
Вот ссылка на производителя: www.complex-safety.com/50.html
Там и паспорт есть, датчик сертифицирован.
Конструктор
28.5.2007, 19:35
В августе-сентябре этого года, в Москве, начнутся опытные установки принципиально новых
антизатопителей для защиты от затоплений, разработанных по "инопланетной" технологии!
Их основные отличия от выпускаемых:
- безотказность срабатывания - не менее 30 лет;
- заводская стоимость 700 - 3200 руб.
Так что, тем, кто интересуется проблемой "затопов" квартир и офисов,
эта информация, - для размышления.
Цитата(Конструктор @ 28.5.2007, 20:35) [snapback]126502[/snapback]
В августе-сентябре этого года, в Москве, начнутся опытные установки принципиально новых
антизатопителей для защиты от затоплений, разработанных по "инопланетной" технологии!
Их основные отличия от выпускаемых:
- безотказность срабатывания - не менее 30 лет;
- заводская стоимость 700 - 3200 руб.
Так что, тем, кто интересуется проблемой "затопов" квартир и офисов,
эта информация, - для размышления.
Всем доброго дня.
хотелось бы что-либо услышать о результатах...Может кто знает?Да и необходимость возникла.
подыму забытую тему.
вобщем услышал краем уха про датчик затопления...не, мы датчики затопления и раньше применяли, так что не первый раз слышу, НО, те что мы применяли, условно два электрода и реагируют на закорачивание их водой...вот...а тут заказчик говорить, что у соседа стоит какая то оптическая хрень и хочет "все как у людей "

кто то что то слышал про оптические датчики затопления???? а???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.