Виктор Ник.
Прошу помочь подобрать датчик протечки с оптимальной привязкой к контролерам ТАС (Наличие релейного или аналогового выхода) cool.gif
cthutq
Никаких особых требований ТАС не накладывает, так что берите какой нравится .Перед выбором просто прочтите инструкцию на контроллер или модуль расширения, чтобы была согласованность
входа/выхода.
Gen
Господа инсталляторы!
Хотелось бы послушать тех, кто пользовал систему затопления.
- Какое оборудование применялось?
- Где лучше размещать датчики?
- Какие исполнительные устройства (кроме сирены) применялись?
- И т.д.
Пожалуйста, поделитесь опытом.
Спасибо.
Vasiliy
На одном из объектов с подачи заказчика поставили порядка 30 штук датчиков протечек типа Waterguard Датчик ставился последовательно с реле Finder с катушкой 24VDC. В дежурном режиме датчик все питание забирает на себя и реле не срабатывает, при протечке получается наоборот, таким образом получается вполне приличный на вид датчик с "сухим" контактом за какие-то 30 баксов wink.gif
Kass
А где вы их покупали?
Vasiliy
Не знаю точно, но поскольку наши закупщики меня особо не напрягали, значит сами нашли. Попробуйте так
Kass
А не пробовали его прицепить просто на дискретный вход?
Vasiliy
Не пробовали, ему же питание нужно, вот и запитали его последовательно с реле.
Kass
Так дискретные входы тоже имеют питание. Ладно, попробую, потом расскажу.
Guest
Есть интересное решение, внедренное нами на объекте... (правда больше я так внедрять не хочу)
Есть датчики протечки чешсой формы Jablotron. Все ничего: есть пищалка, питание от батареек (3шт. заявлены на год), сухой контакт (оказался пересушенным), удобное крепление электродов... Хорошо, что мы сначала их на столе помучали...
Внутрь поставлены герконы зачем-то - горят мгновенно, одно срабатывание и все... заменили на твердотельные.
Установка на таком объекте, где нельзя говорить слова "тут надо вскрыть, там датчик"... удалили батарейки, подключили к 5-ти вольтовому блоку питания (40 шт на 2,5А БП - нормально тянет).
откусили к лешему пищалку - неприятно слушать довольно громкое противное пищание до тех пор, пока не высохнет или пока не приедут... среди ночи тем более...
Jablotron LD-63HS
вот только цена им получилась около 50-ти баксов...
и еще... после запуска выяснилась неприятная деталь: датчики, установленные очень близко к фанкойлам, самовозбуждались (в смысле генератор преобразователя датчика) при пуске и переключении вентиляторов. Поэтому стоит изучить способы помехоподавления перед установкой...
ГОСТЬ4
С АКВАТЕРМА, jola Германия,датчики уровня,затопления, www.uniservice.ru т.495 7417756,про цену пока не узнавал,наверно дорогие.
Guest
Рекомендую обратить внимание на датчики контроля протечек воды H2O-Контакт производства Альянс "Комплексная безопасность". По параметрам обнаружения они похожи на Waterguard.
Kants2
Я пользовался системой защиты от протечек H2O-Контакт. Датчики удобны для использования с различным оборудованием. Мы с их помощью контролировали поддоны прецизионных кондиционеров используя оригинальную систему диспетчеризации. Все ОК.
Kass
Тут вопрос в другом. Где вы их покупали? У всех в основном под заказ. В наличии ни у кого нет.
Kants2
Да нет, я обратился, все было по наличию.
Вот ссылка на производителя: www.complex-safety.com/50.html
Там и паспорт есть, датчик сертифицирован.
Конструктор
В августе-сентябре этого года, в Москве, начнутся опытные установки принципиально новых
антизатопителей для защиты от затоплений, разработанных по "инопланетной" технологии!
Их основные отличия от выпускаемых:

- безотказность срабатывания - не менее 30 лет;
- заводская стоимость 700 - 3200 руб.

Так что, тем, кто интересуется проблемой "затопов" квартир и офисов,
эта информация, - для размышления.
ganz72
Цитата(Конструктор @ 28.5.2007, 20:35) [snapback]126502[/snapback]
В августе-сентябре этого года, в Москве, начнутся опытные установки принципиально новых
антизатопителей для защиты от затоплений, разработанных по "инопланетной" технологии!
Их основные отличия от выпускаемых:

- безотказность срабатывания - не менее 30 лет;
- заводская стоимость 700 - 3200 руб.

Так что, тем, кто интересуется проблемой "затопов" квартир и офисов,
эта информация, - для размышления.

Всем доброго дня.
хотелось бы что-либо услышать о результатах...Может кто знает?Да и необходимость возникла.
Verh
подыму забытую тему.
вобщем услышал краем уха про датчик затопления...не, мы датчики затопления и раньше применяли, так что не первый раз слышу, НО, те что мы применяли, условно два электрода и реагируют на закорачивание их водой...вот...а тут заказчик говорить, что у соседа стоит какая то оптическая хрень и хочет "все как у людей " smile.gif

кто то что то слышал про оптические датчики затопления???? а???